l'interruttore differenziale viene usato per i contatti diretti o indiretti? per favore ho bisogno subito della risposta.. grazie
L'interruttore differenziale apre il circuito elettrico che è a valle in caso di dipersione. In parole povere interviene se il circuito si richiude per una via differente dai cavi elettrici che passano per il differenziale. Quindi il differenziale protegge sia se una persona tocca direttamente una parte metallica normalmente isolata ma che in caso di guasto va in tensione (contatto indiretto) sia se una persona tocca involontariamente una parte in tensione (contatto diretto). Interviene perchè la persona chiude il circuito con il terreno (altra via di richiusura della corrente)
Si noti che il contatto diretto di una parte in tensione può essere pericoloso anche in presenza di un differenziale dato che la corrente verso terra è limitata quasi solo dall'impedenza del corpo umano. I contatti diretti devono infatti essere evitati mediante involucri isolanti o metallici isolati dalle parti in tensione e collegati a terra. In quest'ultimo caso infatti un eventuale guasto del dispositivo che porti in tensione l'involucro metallico collegato a terra fa intervenire in modo automatico il differenziale; senza cioè che nessuno tocchi e possa rischiare di farsi male.
NB il differenziale per "salvare la vita" ad una persona deve avere corrente di intervento coordinata al valore della resistenza di terra dell'impianto. E' comunque ritenuta sufficiente per le normali applicazioni un valore della corrente Idn=30mA. Valori superiori ed inferiori possono o devono essere utilizzati a seconda della tipologia di impianto.
Forse bisognerebbe dire che il termine Salvavita va preso con le pinze: una persona che dovesse toccare fase e neutro contemporaneamente e che fosse anche isolata dal potenziale di suolo da mattonelle o scarpe di gomma sarebbe comunque folgorata perché verrebbe vista semplicemente come un carico. (Davide)
Scatti intempestivi
modificaHo aggiunto una piccola sezione riguardante il problema degli scatti intempestivi, che (per esperienza personale e di amici) è estremamente esasperante!
Salvavita
modificaIl link della nota 1 rimanda a un articolo di www.luce-gas.it con strafalcioni che farebbero accapponare la pelle a qualsiasi elettrotecnico degno di questo nome: contiene associazioni inesistenti tra tipo di contatore e "salvavita" e parla addirittura di "rimuovere l'interruttore del contatore". Ciò genera ulteriore confusione nelle persone che non hanno conoscenze di elettrotecnica. Quanto a "salvavita del contatore", è vero che i nuovi contatori elettronici hanno una funzione interna di controllo sulla corrente differenziale, di bassa sensibilità e quindi non adatta a proteggere le persone dai contatti diretti, al solo fine di evitare che qualcuno, prendendo 3 fasi diverse da 3 diversi contatori, formi un sistema trifase non autorizzato.